Dobrý den,

Mohl by mi někdo prosím pomoct s následujícím příkladem ?

Potřeboval bych poradit jak vypočítat úbytek napětí na následujícím vedení.

Mám k dispozici zdroj s primárním napájením 230V/AC se sekundárním výstupem 60-63V AC, výkon má 500W. Tento zdroj napájí optické NODY, které mají výkon 15W, pracují při napětí 30-65V. Je jich celkem 6 a jsou od sebe různě daleko. Kabel je použitý optický hybridní 24vl, který má v sobě CYKY 2x2,5 mm, tzn, že elektrika jde rovnou v optickém kabelu - má odpor 7,75 ohmu/km. Pro větší přehlednost přikládám schéma. Potřeboval bych poradit zda budu mít dostatečné napětí na posledním z těchto NODÚ. Může mi někdo poradit ?

https://www.imgup.cz/image/LZQB


Děkuji

Autor:  Federmann [ úte 12. pro 2017 14:54:15 ]
Předmět příspěvku:  Re: Výpočet úbytku napětí na vedení

Jednoduchá matematika
Spotřeba 6*14W=84W
První část vedení 1500m*2*7,75=23,25ohm
Zkrat po1500m = 60V/23,25=2,58A
při 30V a příkonu 84W, potřebuješ proud I=2,8A a ten to nedá ani do zkratu po první části vedení, ne tak při napětí 30V či ještě dále.

Nemá to řešení, leda napájet větším napětím a nebo zcela jinak.

Autor:  Ondra07 [ úte 12. pro 2017 16:13:48 ]
Předmět příspěvku:  Re: Výpočet úbytku napětí na vedení

Děkuji.

Mám ještě jednu otázku, jak by se to počítalo pokud by k prvnímu nodu bylo třeba jen 300m viz obrázek. Jak by se to počítalo u dalších, abych si byl jist jestli dostanu u všech dalších minimálně těch 30V při kterých ještě optický NOD pracuje. Posílám i datasheet NODU - https://vectortechnologies.com/wp-conte ... 751_en.pdf

Předpokládám že nás zajímají hlavně tyto hodnoty:

Voltage range: remote powering 30 - 65 V AC
Max. Current for RF / AC IN ports 0 / 0.75 A
Power consumption < 14 W

Obrázek schématu: https://www.imgup.cz/image/LZcj


Děkuji za odpověď

Autor:  Ondra07 [ úte 12. pro 2017 16:27:27 ]
Předmět příspěvku:  Re: Výpočet úbytku napětí na vedení

Zasílám ještě použitý zdroj v našem případě ZDN6010500

https://www.imgup.cz/image/LZcd

Autor:  Federmann [ úte 12. pro 2017 18:30:13 ]
Předmět příspěvku:  Re: Výpočet úbytku napětí na vedení

Příklad výpočtu:

Maximální odběr 0,75A * 7ks = 5,25A
300m vedení odpor 0,3*2*7,75=4,65ohmu
Maximální úbytek v prvním uzlu 4,65*5,25=24,4V
Minimální napětí v prvním uzlu 63-24,4=38,6V

Dále směrem dolů 0,75A*2=1,5A
260m*2*7,75mohm=4,03ohm
4,03*1,5=6,05V
38,6-6,05=32,55V

Dále směrem dolů 0,75A*1=0,75
250m*2*7,75mohm=3,85ohm
3,85*0,75=2,9V
32,55-2,9=29,65V

počítáním vodorovně od prvního uzlu dojdeme k výsledku, že úbytky budou větší a dostaneme se pod 30V hranici.

Autor:  Ondra07 [ stř 13. pro 2017 8:40:07 ]
Předmět příspěvku:  Re: Výpočet úbytku napětí na vedení

Díky za odpověď, akorát mi nějak nesedí odběr NODU, dle datasheet, když si spočítám že při 30V a výkonu 14W vychází 0,466 A max a ne udávaných 0,75 A.

Autor:  Federmann [ čtv 14. pro 2017 7:50:07 ]
Předmět příspěvku:  Re: Výpočet úbytku napětí na vedení

Jde o to co je příkon a výkon, výkon je uváděn 14W, ale odběr (příkon) je uváděn 0,75A max., navíc to může být pulzní.